土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继电保护回路电压一直存在导致烧毁合闸线圈。

继电保护回路电压一直存在导致烧毁合闸线圈。

发布于:2016-10-02 09:08:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近,有一台中置柜的进线小车开关电动合闸合不了,经检查,是继电保护回路一直存在电压,使合闸线圈一直带电,导致合闸线圈烧毁。请大家指导一下,应该怎么样处理好呢。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lmoony8
    lmoony8 沙发

    线圈烧的事故太多了 搞不清楚原因
    2016-10-10 10:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • abaozi
    abaozi 板凳
    不管分位合位都有电压,具体电压没有测量,当时一时疏忽了。
    2016-10-04 21:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多