土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 8台水泵,2台75KW.2台55KW.4台37KW,需要多粗的电缆?

8台水泵,2台75KW.2台55KW.4台37KW,需要多粗的电缆?

发布于:2016-10-01 19:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8台水泵,2台75KW.2台55KW.4台37KW,75KW一用一备,55KW两用,37KW4台两用两备?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1475320493485
    好利来 发表于 2016-10-3 08:40 75KW YJV-3X70+1X35,55KW YJV-3X50+1X25,37KW YJV-3X35+1X16好的,谢谢你
    2016-10-03 12:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • 好利来
    好利来 板凳
    75KW YJV-3X70+1X35,55KW YJV-3X50+1X25,37KW YJV-3X35+1X16
    2016-10-03 08:40:03

    回复 举报
    赞同0