土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防考试你必须get的火灾案例解题思路—下

消防考试你必须get的火灾案例解题思路—下

发布于:2016-09-28 15:34:28 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
接上篇《消防考试你必须get的火灾案例解题思路—上》
中国辽宁中日合资大连JMS医疗器具有限公司火灾
  基本情况:辽宁中日合资大连JMS医疗器具有限公司是大连医疗器械厂、大连理工大学和日本医用品供应株式会社共同合资创办的企业,总投资额为1000万美元。公司1988年10月开始建设,1990年4月竣工投产,主要生产一次性输液器、输血器、注射器等,整个生产过程都是在无菌条件下进行的,主要生产线设备重点部位的自动化、标准化程度较高。
  起火经过和扑救情况:1993年7月5日1时10分,化成车间两名当班工人同时闻到焦糊味,立即检查自己操作的注塑机,没发现问题。此时两人发现车间东侧门缝向室内窜黑烟,打开门一看,门外走廊北侧的半成品库房内有浓烟和火苗,两人即用灭火器灭火,同时报警。大连经济技术开发区消防大队1时29分接到报警,迅速出动3辆消防车前往火场,由于车间面积大,四周无窗,有毒气体浓度大,难以排出,给火灾的扑救带来较大困难。市消防支队闻讯后,又先后调集了公安、企业消防队的13辆消防车参加扑救,于6时许将大火扑灭。
  火灾损失:烧毁部分生产原料、半成品、成品和无菌包装箱、塑料包装袋、空调设备、内部装修,750平方米的建筑被彻底烧毁,还使5300多平方米的建筑因过烟而受到严重污染,直接经济损失1364万元,间接经济损失727.5万元。
  火灾原因:由日光灯电源线接触镇流器,长时间在镇流器的温度作用下,电源线绝缘逐渐老化造成短路所致。
  主要经验教训:在建筑设计、施工中,设计单位和建设单位未执行有关消防技术规范和标准。按国家对洁净厂房、库房的防火要求,该公司库房和车间应设自动喷淋灭火设备、自动报警设施以及排烟设施,而该公司均未按要求设置。自动报警设备发生故障后,该公司不是积极修复,而是关掉电源,致使报警系统处于停止工作状态达一年多,未能在这起火灾中及时准确地报警,使小火酿成大灾。
  对公安消防监督机构提出的建审意见没有认真落实。对公司厂房进行防火审核时,当地公安消防部门曾对建筑的防火分区、防火隔断、空调系统防火设计、安全疏散、消防车通道等提出防火要求,但该公司一项也没有落实。
  拒绝消防监督机构检查验收。工程竣工后,该公司不仅没有主动报请消防监督机构进行验收,还以无菌车间非生产人员不得进人为由,将消防人员拒之门外,拒绝消防检查。平时消防监督人员和消防中队指战员到该车间进行防火检查和实施演练时,该公司也以此为由加以阻止,致使消防人员对车间的内部情况和布局均不熟悉。
  中国新疆克拉玛依市友谊馆火灾
  基本情况:友谊馆位于新疆克拉玛依市人民公园南侧,始建于1958年,1991年重新装修投人使用。1994年12月8日下午由市教委组织在友谊馆举办专场文艺汇报演出。该市7所中学、8所小学共15个规范班及部分教师、有关领导共计7%人到会。友谊馆正门和南北两侧共有7个安全疏散门,火灾发生时仅有1个正门开启。南北两侧的安全疏散门加装了防盗推拉门并上锁,观众厅通向过厅的6个过渡门也有2个上锁。
  起火经过和扑救情况:1994年12月8日18时20分,文艺演出进行到第二个节目时,台上演员和台下许多人看到舞台正中偏后上方掉火星。由于舞台空间大,舞台用品都是高分子化纤织物,因此,火灾一开始便迅速形成立体燃烧,火场温度迅速升高,并伴随大量有毒气体产生。现场灯光因火烧短路而全部熄灭,在场的7至15岁中、小学生及其他人员因安全疏散门封闭而来不及疏散,短时间内中毒窒息,造成大量人员伤亡。新疆石油管理局消防支队18时25分接警,立即出动3辆消防车3分钟后赶到火场,此时建筑门窗等处冒出大量浓黑、刺鼻烟雾,疏散门除一道正门外,其他6道门全部关闭,消防人员奋力破拆门、窗,想方设法抢救人员,同时消防支队又调集3个中队6辆消防车赶到现场增援,120余名官兵、11辆消防车、6辆指挥车、供水车分别从西、北、南3个方向展开战斗,抢救伤亡人员260余人。19时10分,大火基本扑灭。
  火灾损失:烧毁观众厅内装修及灯火、音响设备,烧伤130人,烧死323人,直接经济损失210.9万元。
  火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道光柱灯(1000W)与纱幕距离过近,高温灯具烤燃纱幕。
  主要经验教训:安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散中发生拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡;室内装饰、装修、舞台用品大量采用易燃、可燃高分子材料,火灾时产生大量有毒、可燃气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力;火灾初起时处置不当。舞台上方纱幕着火时,馆内工作人员无人在场,现场人员惊慌失措,组织活动的单位也不能及时有效地组织人员疏散;
严重违反安全规定,在过厅内堆放杂物,安装、使用电气设备不符合防火规定,对连续发生的电器设备故障、舞台幕布被烤燃等火险未采取任何整改措施,对当地消防部门下发的《防火检查登记表》置之不理;管理松懈,未建立防火安全责任制度。友谊馆改建未经消防部门审核和竣工验收就投付使用。主管单位、友谊馆领导官僚主义严重,明知友谊馆多次发生火险和消防安全存在重大不安全因素,不思整改,无人问津。



这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防考试你必须get的火灾案例解题思路—上

  火灾案例分析解题思路   对于火灾案例分析主要根据案例中对起火场所的基本情况、起火的经过、火灾扑救经过、人员伤亡的原因等情况的描述,从造成火灾的直接原因(操作不当、电气短路、纵火等)和间接原因、火灾的教训(消防管理不到位、工作人员培训不到位、火灾时不懂逃生方法等)、违反消防法规及标准情况(安全出口情况、消防设施的配置及运行状况、室内装修材料、建筑物总平面布局和平面布置情况等)、监管的缺失等方面考虑问题解答。

回帖成功

经验值 +10