土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教非消防电源的问题

请教非消防电源的问题

发布于:2016-09-28 09:15:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应在每个楼层的配电箱处设置分离脱扣器,当该层发生火灾时只切断该层的非消防电源。这样理解是否正确?同时在下还请教一个问题,即高层供电是的电缆是从低层引上的,低层着火后是否会影响高层的非消防电源的供电?还有就是什么时候需要切断整栋楼的非消防电源,除全楼都着火外是否还有其他情形?提前谢谢您的回复。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    消防电源的线管在混凝土中,不在建筑墙体的表面,而且导线也是防火导线,所以可以允许一定时间的火灾事故的情况下正常供电,用于人员的疏散,一般电源一旦火灾报警就自动切断了。
    2016-09-30 16:15:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求问两个功率因数补偿的问题

1.一间机械厂,主要用电设备是电焊,电容补偿是低压电容柜集中补偿点焊的特性是时间知电流大,电容柜控制器根本来不及反应就已经点完,所以不能及时投切电容。即使是用了动态补偿柜,响应时间也是偏慢就这样功率因数很低,有没有办法可以比较完美地解决这个问题,比如说在焊机旁边就地补偿行不行?2.一间热处理厂,由于电能转热能是以阻性元件为主,所以不补偿时的功率因数也比较高,有0.8左右,但还是会罚款

回帖成功

经验值 +10