土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 幼儿园的用房及是否要设置喷淋

幼儿园的用房及是否要设置喷淋

发布于:2016-09-23 18:01:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一直有一个问题。我也是刚做设计不久,新手一个。
一个中大型幼儿园,面积在4000平方以上了,总共三栋建筑,一栋二层,两栋是三层。那么两栋三层的是用作儿童用房,那栋二层的底层做厨房用,但只占据1/3的面积,二层本计划是空置的。所以开始设计的时候用作厨房这一栋是没有设喷淋的,厨房也只是设置了自动报警,二层就没有设置什么了。
当时为什么没有做喷淋呢?是因为看了《建规》8.3没有规定说这样的一栋独立的、有独立安全出口的二层楼要设置喷淋嘛。然后为什么又设置了自动报警,是因为看到了《建规》8.4.3这条“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所设置可燃气体报警装置”,当然我们设的是 温感 的。
然后最近业主又说,想把那一栋二层建筑的二层改作儿童宿舍。那问题就来了,这样一改,就属于儿童用房了,而且这是个中大型幼儿园,
1、那这就必须得做喷淋了吧?包括下面的厨房!
假如这栋建筑二楼不是做儿童宿舍,改成办公室,这样就不算儿童用房了,所以对于这样一栋独立的、有独立安全出口的二层楼
2、是不是就不用设置喷淋了?
然后我又想了想,之所以这个幼儿园是中大型幼儿园,是因为它总面积达到那个数值了,总面积嘛,当然是算上那一栋二层建筑拉。所以对《建规》8.3.4第5条规定
3、其实不管它是不是做儿童用房、或者厨房又或者办公室都必须得做喷淋吧?

  • 11171我
    11171我 沙发
    学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
    2016-11-02 09:20:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商业网点加设喷淋问题

大神们,对于住宅一二层商业服务网点加设喷淋与否有什么见解呢?单层面积大于1500总面积大于3000是不是需要加设呢?多层住宅下的体积超过5000的商业服务网点需加设消火栓吗?求解啊!!!

回帖成功

经验值 +10