土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业网点加设喷淋问题

商业网点加设喷淋问题

发布于:2016-09-23 15:23:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大神们,对于住宅一二层商业服务网点加设喷淋与否有什么见解呢?单层面积大于1500总面积大于3000是不是需要加设呢?多层住宅下的体积超过5000的商业服务网点需加设消火栓吗?求解啊!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑面神猴
    黑面神猴 沙发
    没有必要一味的从严吧?首先,对于“商业网点”本身就有着很严格的定义,它允许的范围很小,国家把它单独拿出来就是为了不设喷淋用的。如果都上喷淋的话,还单独拿出来干什么?
    其次,我们都很注意商业网点的面积,但还应注意商业网点的营业范围,如果有明显的突破了营业范围也可以不认为它是商业网点,那该上喷淋就上。
    2017-08-25 15:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1493015988599
    商业服务网点有具体要求,好好查看下建筑设计防火规范😛
    2017-04-26 21:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【规范讨论】室内消火栓可以跨越防火分区灭火吗?

先看老规范怎么规定的 火灾发生时,用于防火分隔的防火门或防火卷帘都将关闭,因此,消火栓不宜跨越防火分区进行灭火。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:“室内消火栓的布置,应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。”虽然《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)末对“消火栓应为所在防火分区服务”作出明文规定,但一般认为,高层民用建筑的防火等级不宜低于非高层民用建筑的,故《建规》GB50016-2006第8.4.3.7条可以认为同样适用于高层民用建筑。这是老规范的理解。

回帖成功

经验值 +10