经雨水收集后,在末端设置调蓄池,调蓄池的进水管应该优先进入调蓄池,然后在排入市政管网,还是优先排入市政管网,在排入调蓄池,是否有这方面的图集之类的可参考?PS:各厂家有时候不一致。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
打杂工人
沙发
保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位,在实际使用中可能出现借用的情况,但不能因此减少消火栓数量;是否可以借用也要分情况,图示也仅仅防火级别,火灾类型相同的情况下的借用,在民用建筑中是有可能的,但是在工业建筑中,就要多考虑了,在工业建筑中,即使同一个防火分区,火灾类型不同,消火栓布置时是要充分考虑的,;如防爆区---非防爆区,同一个防火分区内,非防爆区消火栓可以拉进防爆区,但是防爆区内消火栓不能拉进非防爆区
2017-06-12 16:45:12
赞同1
-
xiaoxiao
板凳
规范并没有明确说不可以。作为设计来说,还是不要跨越防火分区共用。若有防火卷帘,根本没法借用。
2018-11-02 16:05:02
赞同0