土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家电机配电回路用什么开关

大家电机配电回路用什么开关

发布于:2016-09-22 14:12:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在好多设计院电气图纸的电机配电回路为什么都用控制与保护开关,像施耐德ABB西门子等公司又没有这个产品,与断路器接触器热继电器组合比有什么优点吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    这个好像没有规定 怎么设计都行
    2016-10-19 20:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • 月夜孤星
    月夜孤星 板凳
    功能上是一样的,不过是开关,接触器和热继组合在一块。因为是一个整体,接线好接,至于说维修方面呢;因为是一个整体,不用线材连接,故障点少很多;相比接触器组合的,虽然可以哪儿坏换哪儿,但是说实在的,那个接触器和热继的接线不好接,控制线还要来回跳,故障点肯定多了;现在组合式开关生产厂家多了,价格也都不贵。至于说ABB之类的没有~呵呵~因为这个玩意好象是浙江中凯弄的,鸟巢应该还用了~可能老外不屑仿制吧~~:lol
    2016-10-13 10:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多