土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于人行景观桥的防雷接地问题

关于人行景观桥的防雷接地问题

发布于:2016-09-22 13:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题人行景观桥接地如何做,是不是只要把桥身中的钢筋连在一起,桥面上的金属栏杆、扶手栏杆中的灯具外露可导电部分与钢筋焊接牢固,就可以?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fitman
    fitman 沙发
    1、如果桥有上盖,那按建筑防雷来做;
    2、无上盖,无需做防雷,但如果有两三米或更高的灯竿,灯竿应可靠接地(指金属灯竿);
    3、金属护栏,如果桥上为装饰灯具并有导线依附在护栏上,护栏要接地。
    2016-09-23 15:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • 电气范
    电气范 板凳
    一样的问题 等待高手指点
    2016-09-23 15:01:23

    回复 举报
    赞同0