土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压线路保护装置的设计

低压线路保护装置的设计

发布于:2016-09-20 12:19:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。

关键词: 低压线路保护;反时限曲线;过流保护;硬件电路

0 引言

目前低压(交流不超过1000V或直流不超过1500V)配电保护多选用塑壳断路器、熔断器或剩余电流动作保护器,实现速断、长延时保护,但很多塑壳断路器动作精度不够,难以实现级间选择性配合,可能会造成上下级连跳、扩大事故。另外,塑壳断路器不具备信号实时监测显示、事件记录和通讯组网等功能。

因此,本文设计一种低压线路保护装置,配合断路器使用,可以对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护。

1 低压线路保护装置的设计

低压线路保护装置用于AC 400V(或690V)电压等级中的产品,安装在低压馈线柜中,采用嵌入式或导轨安装。产品的正常工作条件:工作温度为-10℃~+55℃,海拔不高于2000米,环境中无明显腐蚀性气体,湿度≤95%,不结露。为满足配电标准中对线路过载、接地故障的保护要求,设计有两段定时限保护和反时限保护(标准反时限、极端反时限等8种曲线),另外带有欠压保护和过压保护等多种保护功能。装置由硬件平台和软件平台组成。硬件组成框图如图1所示。

图1 硬件组成框图


1.1主要硬件电路的设计

在低压系统中当大功率电机起动时,可能引起电网电压瞬间降低。为防止电压降低引起装置误动作,装置电源输入范围设计为AC 85V~AC 265V;在有些场所中,低压控制回路会采用直流供电(DC 110V或DC 220V),因此电源需要支持交流和直流两种方式。常用的线性电源不能很好的满足这些要求,因此采用开关电源方案来设计装置电源。本装置使用PI公司的开关电源芯片做电源设计,整体功率在8VA左右,电源的输入、输出间要满足2kV工频耐压(工频耐压等级可参见GB 14048-2012《低压开关设备和控制设备》),能通过4级电涌试验。在开关电源中,通过使用PI Expert自带的变压器设计软件降低变压器的设计难度。开关变压器设计简单描述如下:拓扑结构为反激式,反馈类型为次级TL431,输入电压选为通用型(85~265)V,根据实际情况设计输出电压和功率,需要输出电压隔离时可在叠加选项中将输出设置为分离式。变压器设计时,需要综合考虑效率、磁通密度、铁芯、骨架等参数,有时调整效率会引起磁通变化,反而使变压器性能变差。变压器设计完成后进行PCB设计,可以参考PI Expert推荐的布局、布线,减小环路,以防带来不可预知的干扰信号。

低压馈线中的电压、电流信号相对于本装置内部的采集电路属于高电压、大电流信号,需要将其变为低压、小电流信号。选用电压互感器、电流互感器时,需结合产品特点,如普通电测仪表选用电流互感器时,只考虑过载能力为额定值的120%,但保护装置需考虑使用5P10、10P20甚至更高过载能力的保护级电流互感器。设计采样电路时需要综合考虑电阻的功率、电压、温漂系数、精度等参数。如使用10P20电流互感器设计电流采样电路时,同样要考虑能承受20倍过载(互感器二次侧)的取样电阻。取样电阻选取后,再设计后级的信号处理电路。信号处理电路包括滤波、放大等电路。滤波电路设计时一般会采用低通滤波,滤除不需要的干扰信息,滤波截止频率要与软件采样频率匹配。信号放大电路设计时需考虑信号范围、线性度等参数,必要时需要做分段处理。该装置直接采用交流放大,配合软件完成真有效值计算、矢量计算等。

1.2软件设计

现阶段的低压供电系统会存在谐波源,给电网带来谐波污染,因此低压线路保护装置需要选取基于非正弦信号的测量算法。基于非正弦信号算法包括傅里叶算法、一阶差分后半波傅里叶算法、真有效值等算法。傅里叶算法可以分解出各整次谐波信息,在保护类产品中被大量使用。如果出现频率偏移、信号中带有衰减的直流分量时,需要采取相应的措施,否则造成计算错误。

针对线路过载、接地故障,低压线路保护装置带有反时限保护功能。反时限可以简单的理解为:电流越大,保护动作越快,电流越小,保护动作时间越长。在电力系统继电保护中,反时限电流保护是广泛应用于发电机、变压器、电动机以及输电线路的保护。反时限过流保护通常基于如下的时间—电流反时限特性:

Ir*t=K (1)

其中,K为系数,r根据保护的不同使用场合而取不同的值:一般在被保护线路首端和末端短路、电流变化较小的情况下,采用定时限过流保护,定时限可以认为是一种特殊的反时限特性,即r=0;而在线路首末端短路、电流变化较大的情况下,则采用非常反时限特性,即r=1;通常输电线路采用一般反时限特性,即0

典型的反时限特性曲线如图2所示,图中I/IOPR表示电流过流倍数[8]。

图2 典型反时限曲线

该装置的反时限保护符合

(2)

式中:

t - 跳闸时间

K - 系数(见表1)

I - 电流测量值

Is - 程序设定的门限值

α - 系数(见表1)

L - ANSI/IEEE系数(见表1)

Tp - 时间因子

反时限过流保护曲线特性表如表1所示。

表1 反时限过流保护曲线特性表


式(2)中,α=0.02时直接计算较困难,可以采用查表法、泰勒展开、曲线拟合等方法进行计算

(1)采用查表法,令X=(I/Is),X在1.1~20间变化,变化步长为△X,每个步长计算一次X0.02,将计算结果存放到EEPROM中,实际电流有波动区间,所以计算步长不宜设置过大或过小,过大会影响X计算精度,导致t超差;步长过小,或加大EEPROM开销。

(2)采用查表法,实际值与X相等时可以直接读取,不相等时通过插值算法计算所需数值,但EEPROM开销太大。

(3)按照泰勒级数展开,即可以计算得X,当n=5时相对误差为0.44%,满足计算的时间精度要求,但运算量较大。

(4)曲线拟合算法通过容易计算的曲线替代复杂曲线来简化计算过程,关键在于选取正确的拟合曲线。

2 实际应用

某石化工程中需要对几个低压重要的馈线回路做过载、不平衡和接地保护,过载要求具有两段过流保护和反时限保护,并能配合后台的电力监控系统进行参数读取,通讯协议为MODBUS-RTU,可以在保护装置上直接显示电流、分合闸状态和故障信息,可以记录分合闸信息、故障信息。

本文介绍的低压线路保护装置具备两段定时限过流保护,通过内部计算零序电流的方式判断接地故障,根据三相电流值做电流不平衡计算,并带有中文液晶显示、分合闸记录、故障记录,通讯等功能,完全满足要求。低压线路保护装置应用二次原理图见图3所示。图3中,通过电流互感器(1TA~3TA)实现主回路电流隔离、变换,电流互感器二次信号输入给本装置,本装置根据实际电流情况执行相应的过载、接地保护,要控制断路器分合闸时需加上相应的分励线圈、合闸线圈,无需通过装置自动合闸。所以图3中没有合闸线圈,仅带有分励线圈,在分断分励线圈时需要使用脉冲信号,或者将断路器的常开点串入。

图3 低压线路保护装置应用二次原理图



全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • alvinfish
    alvinfish 沙发
    好资料,必须顶……
    2017-06-11 00:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • alvinfish
    alvinfish 板凳
    楼主资料不错,感谢楼主分享
    2017-06-11 00:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6kv变电所,进线柜在电机启动时零序电流保护跳闸

6kv变电所,上星期投入的零序电流保护,进线柜在电机启动时<进线柜零序投入后第一次启动>零序电流保护跳闸,零序动作电流300A,电机柜零序保护与进线柜保护动作参数均60A,0.3秒。零序互感器变比200/1,后观察在市电投入,只投入小负荷的情况下,各相电流为6点多安,三相平衡,但零序电流却为13点多安,后核实上级变电所,零序电流正常,请问零序电流是什么情况造成的?

回帖成功

经验值 +10