土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 6kv变电所,进线柜在电机启动时零序电流保护跳闸

6kv变电所,进线柜在电机启动时零序电流保护跳闸

发布于:2016-09-01 17:18:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6kv变电所,上星期投入的零序电流保护,进线柜在电机启动时<进线柜零序投入后第一次启动>零序电流保护跳闸,零序动作电流300A,电机柜零序保护与进线柜保护动作参数均60A,0.3秒。零序互感器变比200/1,后观察在市电投入,只投入小负荷的情况下,各相电流为6点多安,三相平衡,但零序电流却为13点多安,后核实上级变电所,零序电流正常,请问零序电流是什么情况造成的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 冷月无声01
    这位仁兄,你们的系统是小电阻接地系统吗?这么大的零序电流?
    1、进线柜与电机柜零序保护无配合
    2、电缆接地是否回穿零序电流互感器
    3、电机启动瞬间,合闸不同期必然会有不平衡电流产生,保护动作时限躲过电机启动
    4、是否有谐波存在,3(6、9、12....)次谐波表现为零序电流
    5、电缆、电机是否存在接地故障?
    2017-01-09 01:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    给零序互感器坐下是试验看看
    2017-01-05 21:23:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

STS365T所用变保护装置

一台STS365T所用变保护装置运行灯不亮是什么情况?硬件坏了?还是设置问题?可以在线更换的吗?

回帖成功

经验值 +10