请教采用隔离变压器供电时的故障电流问题

发布于:2016-09-18 12:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面用红色标注的部分提到故障电流没有返回电源的通路。请教如人体碰外壳时故障电流为什么不同通过人体和大地返回电源?提前谢谢您的回复。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-9-22 15:45 正常情况下外露、外部可导电部分是不带电的。保护接地(PE)的作用只是把外露、外部可导电部分的静电、悬 …真心谢谢您的多次回复。:)
    2016-09-22 16:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    smartspring 发表于 2016-9-22 15:21 谢谢您的回复。假设隔离变压器的二次侧也有您提到的这种电阻,那如发生人体碰外壳故障电流,在下理解该电 …正常情况下外露、外部可导电部分是不带电的。保护接地(PE)的作用只是把外露、外部可导电部分的静电、悬浮电位与大地短接,不免人员触及这些电位。返回电源的电流是没有的。如果在故障的状态下,对地有电流回路,这个保护接地也可以使,外露、外部可导电部分对地接近等电位状态,保证人员的安全。
    2016-09-22 15:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅