请问互感器 S2跟S1接口分别接到哪里?
请问互感器 S2跟S1接口分别接到哪里?
发布于
2016-09-18 10:26:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
co1473527021605
你的互感器穿孔面上应该还有P1的标志。当电缆从P1穿入时,S1是互感器的首端,S2是末端。当你反射穿时,S2就成首端了。这个是相互对应的。
2016-09-18 13:30:18
来自 PC
评论
举报
hanzhg54
要看用途,如果只有一个电流表,就接电流表的两个端子,如果是电度表、就接电度表的电流线圈端子,如果是别的更复杂的应用,看电路图。
2016-09-18 12:37:18
来自 PC
评论
举报