土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求救一个排水问题

求救一个排水问题

发布于:2007-11-15 14:57:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位前辈:本人做一个大面积厂房的雨水排水中,审图提出一个意见:屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施,详见建筑给水排水设计规范GB50015-2003第4.9.8条。经沟通,这条是为了排水安全,避免室内设备安全的做法,说这个要和建筑的商量配合做,后来也问过建筑专业,建筑专业就是说在天沟定一个溢流水位,在溢流水位设溢流管或开溢流口让雨水溢流到室外。不只这样的解决这条审图意见,或前辈有做过的请指教一下,谢谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • srwater
    srwater 沙发
    悄悄提醒你一句 大面积厂房宜考虑压力流雨水排水。
    重力流雨水管太多,以后出建筑的水管很密,画总图画死你 而且那么多水管到室外做井做得你烦死。
    2008-06-03 10:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • yushuiren
    yushuiren 板凳

    支持!
    2008-06-02 21:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多