土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 穿外墙防火阀的设置疑问?

穿外墙防火阀的设置疑问?

发布于:2016-09-17 11:28:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按高规,风管穿防火分区隔墙要设置防火阀,那么,风管穿建筑外墙时,因外墙一定是防火分区隔墙,此时是否一定设置防火阀?还有就是管井,如果管井通向室外,风管接入管井时是否一定要设置防火阀?而排烟风管上相应设置排烟防火阀?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liudianwei
    liudianwei 沙发
    最好设置,不设置也可以
    2016-10-14 13:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • ymf1727@co163
    ymf1727@co163 板凳
    1、如果两座建筑防火间距不够,需要在一座建筑外墙设置防火墙,那穿过该防火墙的就需要设置防火阀。
    2、如果风管共用管井,那也应该设置防火阀;对于单独管井而言,同上(1)情况也应设置。
    2016-09-17 11:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟阀/防烟阀远控疑问?

排烟阀/防烟阀需要设置远控装置吗?规范中并没有明确规定,只要求设备手动开启与复位装置。对于那些安装在2米以上的高处,手动操作不方便的排烟阀/防烟阀,是否一定要在距地1.5处设远控装置?在技术措施中,对防烟送风口有这个要求,而其它规范、图集中均未见到。是否要执行?因为一个建筑中设在高处的平时常闭的排烟口、防烟口可能有很多,是否都需要设远控?在消防状态下,这些远控装置用到的机会是不是极少?

回帖成功

经验值 +10