土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟阀/防烟阀远控疑问?

排烟阀/防烟阀远控疑问?

发布于:2016-09-17 10:26:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟阀/防烟阀需要设置远控装置吗?规范中并没有明确规定,只要求设备手动开启与复位装置。对于那些安装在2米以上的高处,手动操作不方便的排烟阀/防烟阀,是否一定要在距地1.5处设远控装置?在技术措施中,对防烟送风口有这个要求,而其它规范、图集中均未见到。是否要执行?因为一个建筑中设在高处的平时常闭的排烟口、防烟口可能有很多,是否都需要设远控?在消防状态下,这些远控装置用到的机会是不是极少?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1482463036561
    电机驱动装置可以满足,电机采用24V直流安全电压,在火灾断电情况下用蓄电池供电,实现全部窗户联动
    2017-09-21 20:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • wzh1439707
    wzh1439707 板凳
    手动开启装置是必须的。关键是采用何种手动装置:1、钢丝绳手动;2、带启动按钮的电机驱动装置.
    2017-09-21 15:10:21

    回复 举报
    赞同0