1.无功补偿装置什么时候需要串电抗,什么时候可以不串
2.串电抗的电抗率实际中怎样计算和选则
3.很弱智的问一句 :串电抗器后会降低功率因素吗(电容实际输出补偿容量会不会变少)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
110KV+220KV线路迁移手续流程我公司受政府委托,准备将一工业园内的110KV(电业局)、220KV(国有企业)两条线路合并到一条线路上并迁移,还要委托我们联系做可研和环评,由于我公司只有电力乙级设计资质,其他手续需要协调办理。请问各位大侠除了科研和环评还需要办理哪些手续。谢谢大家!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句2、为减少合闸涌流,可串0.1%~1%,为抑制5次及以上的谐波可串4.5%~6%,为抑制3次及以上的谐波可串12%,13%的电抗器(上述数据是工程和供电公司认可的习惯做法,按GB50227-2008的规定是4.5%~6%,12%)。
3、当电容器串接电抗器时,输出容量的变化分两种情况,一种是在原有电容器上加串电抗器,这时实际输出容量将增加(增加量约为电抗器比率).但在一般情况下是不被允许的,因为加装电抗器后,电容器应更换成额定电压更高的电容器,这样的话,实际输出容量是减少了(减少量约为电抗器比率)。
回复 举报
回复 举报