110KV+220KV线路迁移手续流程

发布于:2016-09-14 08:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司受政府委托,准备将一工业园内的110KV(电业局)、220KV(国有企业)两条线路合并到一条线路上并迁移,还要委托我们联系做可研和环评,由于我公司只有电力乙级设计资质,其他手续需要协调办理。请问各位大侠除了科研和环评还需要办理哪些手续。谢谢大家!
  • a396673967
    a396673967 沙发
    不知道要不要能评
    2016-09-14 10:35:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高压电缆故障的问题

有一10kv线路故障,变电站开关显示过流一段跳闸,重合闸不成功,根据配网自动化监测系统提示,故障点为H05环03后续故障,03号开关后续带有3台变压器,试验人员直接断开3台变压器高压熔断器,从#03开关处用摇表打绝缘(线路约长300米,有电缆和架空线),一切正常,抢修人员一台一台的送,当送至第3台时(该变压器高压电缆是从架空线引自),高压熔断器送上之后一切正常,送低压开关时,变电站开关过流一段,重合闸不成功,后单独测试该高压电缆,发现是B相接地,我的问题是1.B相接地,为什么是过流一段。2、为什么高压送的没事,送低压才发生跳闸,难道就是传说中的高阻电缆故障。3、为什么开始试验做不出来,是线路长了吗?……请高人指教