有一10kv线路故障,变电站开关显示过流一段跳闸,重合闸不成功,根据配网自动化监测系统提示,故障点为H05环03后续故障,03号开关后续带有3台变压器,试验人员直接断开3台变压器高压熔断器,从#03开关处用摇表打绝缘(线路约长300米,有电缆和架空线),一切正常,抢修人员一台一台的送,当送至第3台时(该变压器高压电缆是从架空线引自),高压熔断器送上之后一切正常,送低压开关时,变电站开关过流一段,重合闸不成功,后单独测试该高压电缆,发现是B相接地,我的问题是1.B相接地,为什么是过流一段。2、为什么高压送的没事,送低压才发生跳闸,难道就是传说中的高阻电缆故障。3、为什么开始试验做不出来,是线路长了吗?……请高人指教