土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么全热交换器没有冷凝水管?
既然是全热交换,不是包含潜热交换吗?应该会有冷凝水产生啊,为什么见过的全热交换器都没有冷凝水管啊

全部回答(9 )

  • xixi871822473
    学习了,谢谢分享!
    2016-10-17 15:11:17 来自 PC 评论 举报
  • zzm999999
    angei83 发表于 2016-10-17 10:27 夏天的时候室外空气潮湿,室内空调房间温度可能在25度左右,进风管道在热交换处有可能会结露的啊,既然 …严格地说,结露的可能性是存在的,尤其在严寒地区,冬季如果直接让室内与室外空气经全热交换器换热,就会出现结露,我算过一个沈阳的项目,在-10℃是就会出现结露,所以,在选择全热交换器时,要考虑结露的问题,不能允许结露产生,结露后会有霉菌等产生。你可以根据手册算一下,一般夏季不大会出现结露。至于为什么叫全热交换,而不叫显热交换,最好看一下手册或样本,耐心看一下,会明白的。
    2016-10-17 11:37:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10