土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
为什么全热交换器没有冷凝水管?
为什么全热交换器没有冷凝水管?
既然是全热交换,不是包含潜热交换吗?应该会有冷凝水产生啊,为什么见过的全热交换器都没有冷凝水管啊
发布于
2016-09-13 12:10:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xixi871822473
学习了,谢谢分享!
2016-10-17 15:11:17
来自 PC
评论
举报
zzm999999
angei83 发表于 2016-10-17 10:27 夏天的时候室外空气潮湿,室内空调房间温度可能在25度左右,进风管道在热交换处有可能会结露的啊,既然 …严格地说,结露的可能性是存在的,尤其在严寒地区,冬季如果直接让室内与室外空气经全热交换器换热,就会出现结露,我算过一个沈阳的项目,在-10℃是就会出现结露,所以,在选择全热交换器时,要考虑结露的问题,不能允许结露产生,结露后会有霉菌等产生。你可以根据手册算一下,一般夏季不大会出现结露。至于为什么叫全热交换,而不叫显热交换,最好看一下手册或样本,耐心看一下,会明白的。
2016-10-17 11:37:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
angei83
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
111
回复
261
粉丝
30
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.68 万条内容 · 755 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )