如何理解消规中的减压稳压消火栓对于消规,7.4.12:1.消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。比如:17层高层建筑,栓口动压不小于0.35MPa,水枪充实水柱13m,层高按3.5m计算,那需要减压的消火栓层数即至少需要从12层开始。