发布于:2016-09-13 09:39:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
对于
消规,7.4.12
:
1.消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;
2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;
其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。
比如:17层高层建筑,栓口动压不小于0.35MPa,水枪充实水柱13m,层高按3.5m计算,那需要减压的消火栓层数即至少需要从12层开始。
请教各位大神,这样对吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报