土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火系统硝烟处理间、储油间跟发电机房能否做为一个防护区

气体灭火系统硝烟处理间、储油间跟发电机房能否做为一个防护区

发布于:2016-09-09 17:22:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问发电机房设置气体灭火系统时,如果采用预制式七氟丙烷系统,那么配套的硝烟处理间、储油间里面需要单独设置一个预制式七氟丙烷柜吗? 或者说,这个硝烟处理间、储油间跟发电机房能否做为一个防护区?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 789山
    789山 沙发

    学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
    2016-11-02 09:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计佬
    dzjie1126 发表于 2016-9-12 19:37 不是控制柜 是预制式的七氟丙烷气体柜,上面带一个喷头的这样 储油间里面就没有喷头了七氟丙烷是可以采用管道连一个喷头到其他位置的,详细可参考GB50370-2005第4章的内容
    2016-09-14 12:41:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

流量开关启泵值怎么取?

高位消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,流量值怎么取?

回帖成功

经验值 +10