土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池有效水位

消防水池有效水位

发布于:2016-09-08 15:32:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池最低有效水位需要在泵的气孔以上,那么最低水位就必须为基础加出水管,那么水位就至少也在500mm以上,往上扣除溢流和间隙共300mm,在扣除检修口可梁,-5.4层高的消防水池最高的有效水位可以做到多少

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    学校咯,谢谢@@
    2017-03-13 09:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • likunxz
    likunxz 板凳
    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014, 4 .3.7 条,消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
    2017-03-10 15:39:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间接入管标高

卫生间接入管标高H-0.75,设置有蹲便器的卫生间,降班350,弯头250加板厚和坡度,有的住宅层高设置3米,满足吊顶需求,这样接入管标高是否不合理,很多都是H-0.55