卫生间接入管标高H-0.75,设置有蹲便器的卫生间,降班350,弯头250加板厚和坡度,有的住宅层高设置3米,满足吊顶需求,这样接入管标高是否不合理,很多都是H-0.55
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    说的不是很清楚。降板方案选用蹲便器,不是好主意。真的。住宅层高3m技术上没问题,开发商一般不会这样做。2.8-3.0m大都选择层高3m以下。所以降板太多,楼下卫生间净高受影响极大。2.2m净高为极限。影响品质,也无必要。
    H-0.75,楼下太低,窗户都受影响。降板(完成面到板上边面350-400mm)为宜。前提不采用蹲便。
    2016-09-09 11:12:09