是用天正自带的喷淋计算工具 确定最不利喷头 框选了160平的作用面积及160平内的喷淋主管 所得计算结果如图显示入口压力需要41.54m水柱 如果建筑层高是30m的话 再加上报警阀等的局部损失 是不是意味着我喷淋泵的扬程至少需要选择75m以上?不知道我的操作有没有问题 看了别人的图纸总感觉计算结果好像略大