土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 16米预制空心板梁 梁端张拉锚垫板破裂

16米预制空心板梁 梁端张拉锚垫板破裂

发布于:2016-08-31 11:40:31 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
16米预制空心板梁 梁端张拉锚垫板破裂 张拉到100% 出现破裂 边角混凝土掉了一块 总共4束 其余3束都没问题 就第四束一端出现如图情况 请问要退张处理吗?

QQ图片20160831113625.jpg


QQ图片20160831113640.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lgr1962
    lgr1962 沙发
    退张,用高强混凝土修补梁体,待达到设计强度后,增加锚垫板,重新进行预应力施工。
    2016-09-02 09:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • wcxu1
    wcxu1 板凳
    退了吧,重新处理也不费什么事。没必要冒风险
    2016-09-01 12:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 624 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公路桥16米预制梁锚垫板张拉到100%断裂

公路桥16米预制梁锚垫板张拉到100%断裂。端头混凝土破裂一块。总共4束。其余3束都没问题。第四束一端出现图片情况。 怎么处理。要退张重新张拉吗