土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析

空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析

发布于:2016-08-23 14:34:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析:
在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。
1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,导致压力不正常。
2、如果系统中阀门操作不当,将会造成管网阻力不平衡,流量分配不均,从而影响水泵进出口压力不正常。
3、在许多空调工程中,除在循环泵入口设有大口径过滤器外,风机盘管及空调机处设有大口径过滤器,过滤器多达几百只甚至上千只。
在无缝管预安装再镀锌两次安装的工程中,由于管网受污染的机会小些,过滤器堵塞的情况要好些,但在一次焊接的工程中则要严重些。因此施工时要特别注意。
4、系统运行时,水中不可避免混有空气,这里要及时检查所有的自动排气阀工作是否正常,并拧开风机盘管排气螺丝手动排气。特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常流动。
5、在多台冷冻水循环泵并联的系统中,通常会有一台备用泵。在调试运用时要注意备用泵的进出口阀门是否已关闭。止回阀阀瓣能否复位止回。如果止回阀失灵,其它泵运行时冷冻水就有可能经过备用泵短路,浪费能量,影响压力。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 线轴
    线轴 沙发
    学习了,谢谢楼主分享啦!
    2016-08-26 09:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • 谢好
    谢好 板凳
    学习了 感谢楼主分享
    2016-08-25 21:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷量的单位(希望对年轻人有帮助)

[转贴]匹、大卡和冷吨1.匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定的,也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W

回帖成功

经验值 +10