土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多点接地安全问题,需要大家帮忙看看

多点接地安全问题,需要大家帮忙看看

发布于:2016-08-22 21:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。
我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。
两市电一母线,两市电没电,发电机启动。
现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。
设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。
根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1)

这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,在引出PE,N两条线,是不是可以看成只接了一点地。(另外这个电房里面还有很多房柱都写着“室内接地扁钢与桩基,承台接地引上端点通焊”,配电房里面这一圈接地扁钢无论你与房间的多少条柱焊接,应该说都是接到地下所做的同一个地网吧。
还是说我接线还是得按图1来。因为设计院写明系统为TN-S而不是TN-C-S.







申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 吾西
    吾西 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2016-08-31 08:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • worufuping
    worufuping 板凳
    变压器直接中性点接地,考虑杂散主ACB、联络ACB-4P,发电机ATS-4P;一般项目没杂散没什么影响
    2016-08-31 00:23:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于临时用电的疑问。。。。

1、施工临时用电,采用双杆式变压器,在杆变下方挂JP柜。所谓的三级配电,总配电箱指的是这个JP柜还是JP柜后面一级的箱子?如果是JP柜,为什么图纸上JP柜都没设计漏电保护呢?2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?

回帖成功

经验值 +10