关于临时用电的疑问。。。。

提问 发帖 回复

1、施工临时用电,采用双杆式变压器,在杆变下方挂JP柜。所谓的三级配电,总配电箱指的是这个JP柜还是JP柜后面一级的箱子?如果是JP柜,为什么图纸上JP柜都没设计漏电保护呢? 2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?

1、施工临时用电,采用双杆式变压器,在杆变下方挂JP柜。所谓的三级配电,总配电箱指的是这个JP柜还是JP柜后面一级的箱子?如果是JP柜,为什么图纸上JP柜都没设计漏电保护呢? 2、设备少,距离短的时候,分配电箱是否可以取消?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • engineershao
    engineershao 2016年08月25日 10:03:09 2楼
    坐等经验丰富的大师
    回复 0 举报
  • lihg
    lihg 2018年11月16日 10:54:59 3楼
    临电的一级是施工单位接入的总箱为第一级。
    回复 0 举报
  • alian0605
    alian0605 2018年11月16日 13:22:39 4楼
    。、、、、、、
    回复 0 举报
  • hanzhg54
    hanzhg54 2018年11月17日 21:17:36 5楼
    我的理解:如果这个变压器是你方管理,这个所谓JP就应该算一级,否则不算,所谓三级配电应该是级数限制,也就是不要多于三级,二级能满足为什么非要三级?
    回复 0 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2019年02月09日 18:04:27 6楼

    关键在于你的这个变压器JP柜是否在施工现场内!!!

    通常不会在!!!

    且通常这个JP柜式电力公司的!!!

    所以该JP柜中没有漏保!!!

    所以,一级柜通常就是该JP柜送电源到现场内的第一个配电柜!!!



    回复 0 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2019年02月09日 18:07:18 7楼

    设备少,距离短的时候,分配电箱当然可以取消!!!

    建议楼主看看GB50194-2014,里面就有答案!!!

    该规范早已经废除了“必须三级配电两级漏电保护”、“必须TN-S系统”的强条!!!

    回复 0 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2019年02月09日 18:09:19 8楼

    还废除了“一机一箱一闸一漏”!!!

    “一机一闸一漏”即可!!!

    回复 0 举报