土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 新手10kV PT柜的一点疑问,望解答!

新手10kV PT柜的一点疑问,望解答!

发布于:2016-08-22 10:33:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司有一10kV PT柜,其内部元件有,3只容量为 3000VA的PT,是星型接法;3只避雷器,无其他一次元件。这里有个疑问:10kV不接地系统与中心性点接地的PT 高压绕组的相连,是否有“铁磁谐振”的隐患?我查到的隐患就是这个,常见的解决办法是,中心点接地处加装非线性阻尼电阻,如果有必要加装,那么如何选型呢?

谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yl1362760783
    yl1362760783 沙发
    我不是做设备的,是做电力设计的,在我遇到的工程当中,见的大部分PT高压侧中性点都是经过一个消谐器再接地的。
    2016-08-24 22:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhudianqic

    期待高手解答学习学习
    2016-08-24 05:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv电容器组中串联电抗器的电抗率怎么选择?

110kV变电站中,10kv电容器组中串联电抗器的电抗率怎么选择?

回帖成功

经验值 +10