110kV变电站中,10kv电容器组中串联电抗器的电抗率怎么选择?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    GB50227-2008并联电容器装置设计规范
    2016-09-21 08:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳
    5.5.5 串联电抗器的额定电流应等于所连接的并联电容器组的额定电流,其允许过电流不应小于并联电容器组的最大过电流值。

    5.5.6 并联电容器装置总回路装设有限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路电抗率和母线电压的影响。