土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教厕所梁上打洞的问题

请教厕所梁上打洞的问题

发布于:2016-08-20 12:58:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 dqer51575 于 2016-8-20 13:11 编辑

各位好,本人新房装修遇到一个棘手的问题,装修工人在我厕所梁上开了个洞,说是为了浴霸排气,事先没通知过我。我看打下来的废料里面有两根钢筋,然后就百度了一下,吓得昨晚一晚未睡很是担心,故今天来论坛诚心请教各位,请诸位大神看看问题到底严重不

image.jpg


image.jpg


image.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1471755552748
    以上建议,仅供参考。无论哪种方案。都要有专业人员实地论证。再指导施工。切不可随意蛮干。弄不好适得其反。毕竟我们看到的信息有限,任何建议都不具备法律效力。望楼主及时解决问题,早搬新家。
    2016-09-06 19:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1471755552748
    此梁应该是主梁,因为有卫生间降板,所以感觉很小。考虑到此处还有次梁搭接和卫生间回填,且孔在跨中最不利位置,负荷大,只要遇到地震或框架梁徐变等,安全隐患巨大。因此,加固是必须的。1,联系物业和加固公司处理,粘钢或植筋加大截面等,办法多。花费应上万,2,私自处理,支撑好上部,孔两边各凿开20cm,必须人工剔凿,不得用电镐。单面焊,如果可以,10cm,双面焊,再用高一级别混凝土封堵,花费几百,只要施工质量保证了,应恢复80%的拉力。当然。从长远考虑推荐第一种。
    2016-09-06 19:27:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现有一台2.2吨的设备准备放在2楼,长宽分别为1.4米、2.0米,四角各有一个直径10公...

诸位,有几个疑问请大神解答:1、现有一台2.2吨的设备准备放在2楼,长宽分别为1.4米、2.0米,四角各有一个直径10公分的地脚,楼板的设计承重是1吨/平米,设备运行无振动,能放吗?2、楼板的承重极限到底怎么计算,到底是设备重量除以设备底面积还是有其他的计算方法?3、四只地脚处会不会对楼板造成损伤,如果有,为什么一个成人单脚尖着地不能把楼板压坏,如果没有,单计算出来的数值已经显著大于楼板设计承重。

回帖成功

经验值 +10