0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
求助:楼板承重计算方法,多谢诸位,有几个疑问请大神解答:1、现有一台2.2吨的设备准备放在2楼,长宽分别为1.4米、2.0米,四角各有一个直径10公分的地脚,楼板的设计承重是1吨/平米,设备运行无振动,能放吗?2、楼板的承重极限到底怎么计算,到底是设备重量除以设备底面积还是有其他的计算方法?3、四只地脚处会不会对楼板造成损伤,如果有,为什么一个成人单脚尖着地不能把楼板压坏,如果没有,单计算出来的数值已经显著大于楼板设计承重。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、设备的脚只有直径10公分,建议在每个脚上放一块钢垫板,不要脚直接落在楼面上,避免局部混凝土被受压过大;
3、单脚压混凝土大于楼面承重设计值,这个不是这样算的。并不是说每平米内承重1吨,然后荷载超过分配到每个脚尖大小的位置的重量楼板就会承受不了,是整个一平方米内的重量超过一吨楼板才会承受不了,你单脚尖站立只是脚尖部位混凝土受压大而已,还不足以压坏混凝土。
回复 举报