土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程求解,谢谢
TF8QYY34XLB7ZO3KPI`)GWD.png
图中水泵扬程,水从进口1,水泵扬程=绿色管道沿程阻力+管道局部阻力+(C-B)对吗?,(A、B之间部分怎么理解,算局部阻力一部分);还有如果进水口改为2处,扬程该如何算,系统是是否还是开式系统?
请大神赐教!

TF8QYY34XLB7ZO3KPI`)GWD.png

全部回答(17 )

  • grhuatao
    1.水池进口不论是1或者2都是开式系统。
    2.水泵杨程:(沿程阻力及局部阻力+进出口高差+设备阻力)*系数
    2016-09-03 15:07:03 来自 PC 评论 举报
  • co1445782158735
    应该是开式系统吧,直接与大气相通,
    2016-09-03 13:53:03 来自 PC 评论 举报