土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 盖板涵预制盖板节变现浇盖板相关问题

盖板涵预制盖板节变现浇盖板相关问题

发布于:2016-08-15 21:36:15 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
做了很多不同类型的涵洞,最近出现和网上相同的问题?盖板涵的涵节都是预制的基本是1m*(孔径+搭板长)。
以前接触的施工队都是按我的思想做的,现浇必须每块盖板用木板分隔开,想法是盖板钢筋设计是预制钢筋,现场施工保证设计的原则;现浇其实最终和预制没区别这样。
但是今天新的施工队,以沉降缝为分界点,一般如3米一道沉降缝,3块盖板才做断开处理,我让他们加,我说你顺涵方向的钢筋是断开的,钢筋也是按预制设计的,我们做施工的就是无条件的以设计为原则,毕竟施工没经过什么力学计算。
最后没加,处理方法是,顺涵方向分布筋配通长。
说实话这都是没啥大问题,就不知道有设计的,这图纸能出个预制兼做现浇的配配筋图不? 如果钢筋不配通长有影响不?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yvhezhang
    yvhezhang 沙发

    应该是不一样,应该让设计单位再对配筋核算一下,板的长宽变了,长宽比不一样,板的受力应重新分析计算。

    2021-03-17 17:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • jxb78
    jxb78 板凳

    钢筋不通长,肯定开裂。1米分块和3米分块造成受力变化,单向受力改为双向受力。你看看钢筋还对么?

    2021-03-01 10:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

涵洞设计施工

返回版块

1.12 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于圬工桥涵偏心受压构件系数ψ的取值问题

本帖最后由 徐磊xy 于 2016-8-11 15:07 编辑 关于《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)第4.0.10条很是疑惑,求专家解惑!如上所述,对于混凝土偏心受压构件式中ψ是按砌体偏心受压构件承载力影响系数取值,还是应该按混凝土轴心受压构件弯曲系数取值呢?