正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 210 人订阅
阅读下一篇
以前的样本好象都是 32度--37度.现在好象变成 30-35 TMD 如何选择冷却水塔?现在一般湿球温度都定 29度,若按照 30---35 冷却塔要吗做不到,要吗选出来的太大!如何处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢你的热心,我看过了。这种做法我以前就是这么做的。在小系统的时候很难分配均匀(分回路较少时,压降大,分较多时,工艺一致性差),而且不经济(气流组织差的回路占翅片总面积的比率大,即翅片的有效利用率低下)。我先在做的东东气流组织很差,比那种情况差多了。
回复 举报
你的意思不是按照空气流组织来不均匀分布制冷剂回路?这样很需要时间的阿,而且风量小的回路占有的翅片有效换热面积大,不经济阿。 能否这样做,比如分三排翅片管的换热器刚好可以分三个回路(理论压降合适),气流组织上面风量大,下面风量小,相差2倍左右(气流组织很不好,有时候这个不是设计者能改变的)。让制冷剂都从上进下出,单排构成一个回路,不过每隔小段距离就将制冷剂混合一次并直接进入下个U。如此,在制冷和制热情况下会有什么情况发生?这种做法我没有见过,所以来问问大虾们高见!我的想法的依据是,让各回路自动按需分配(混合时各支路状态点又回到同一点,混合后再重新进入下一个换热区间)。
回复 举报