请问,10kV配电,现有5台2500kVA的变压器,主进线开关和主电缆需要用多大的,电缆直埋,以及开关的主母排用多大,小弟没做过这么大容量的工程,还望大哥们指导
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.前面两配电箱装的是隔离开关?
可以和ATS装在一个配电盘内,且按照如下原则确定
ATS带隔离功能(检修用)前级可不装隔离开关,不带隔离功能则需装隔离开关。
2.前面两箱子装的是SPD?
线缆户外引入、ATS距离引入点甚远,则需要入户后装SPD。
回复 举报