四台水泵控制箱前面有双电源切换箱,为什么还要在前面加两个动力箱?

QQ图片20100813103207.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    十分感谢,
    2016-08-15 08:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • paladin_jy
    paladin_jy 板凳
    前面两配电箱装的是什么?没头没尾的怎么看,只能靠猜咯~

    1.前面两配电箱装的是隔离开关?
    可以和ATS装在一个配电盘内,且按照如下原则确定
    ATS带隔离功能(检修用)前级可不装隔离开关,不带隔离功能则需装隔离开关。

    2.前面两箱子装的是SPD?
    线缆户外引入、ATS距离引入点甚远,则需要入户后装SPD。
    2016-08-14 20:10:14