土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV配电求助啊。。
请问,10kV配电,现有5台2500kVA的变压器,主进线开关和主电缆需要用多大的,电缆直埋,以及开关的主母排用多大,小弟没做过这么大容量的工程,还望大哥们指导

全部回答(17 )

  • wu哩头
    感谢楼主的无私奉献
    2017-10-24 16:27:24 来自 PC 评论 举报
  • 扎斯特奔雷
    需要两路电源引入,进线电缆用ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300,进线开关选1250A,出线电缆选ZR-YJV22-8.7/15kV-3*150,出线开关选630A,母线选80*10的
    2017-10-23 11:35:23 来自 PC 评论 举报