土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜内部电气的设计问题

电容柜内部电气的设计问题

发布于:2016-08-08 21:22:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东
1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。
2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 禾子草心鱼
    顶起来,顶起来,大家一起学习。
    2016-08-12 09:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • abaozi
    abaozi 板凳
    顶起来,顶起来,大家一起学习。
    2016-08-11 21:18:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜的配置

低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没关注过这方面的知识。