0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
极少墙的框架结构,位移角可否按纯框架结构?目前有一个多层框架结构,位移角不满足要求,找到超限的那个节点后,发现柱截面和梁高均受限,于是加了一片剪力墙,位移角通过。规定水平力下柱倾覆力矩比为93%,请问位移角能否按照纯框架结构来判定? 按照《高规》8.1.3条第4款及其条文说明的要求,似乎不能按纯框架的位移角而必须按照框架-剪力墙的要求,但是注意到朱炳寅的博客《关于少量剪力墙的框架结构》,似乎他又赞同可以按照1/550来进行计算。 其实我没有太看懂朱的这篇博客,是否前后矛盾呢?在设计原则部分,他说应该位移应该按照框架剪力墙确定,但是在后面的原因分析中,位移角又都仅是按1/550来考虑的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
面外稳定可以考虑加系杆 减少计算长度
回复 举报