土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 极少墙的框架结构,位移角可否按纯框架结构?

极少墙的框架结构,位移角可否按纯框架结构?

发布于:2016-08-08 00:13:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前有一个多层框架结构,位移角不满足要求,找到超限的那个节点后,发现柱截面和梁高均受限,于是加了一片剪力墙,位移角通过。规定水平力下柱倾覆力矩比为93%,请问位移角能否按照纯框架结构来判定?
按照《高规》8.1.3条第4款及其条文说明的要求,似乎不能按纯框架的位移角而必须按照框架-剪力墙的要求,但是注意到朱炳寅的博客《关于少量剪力墙的框架结构》
,似乎他又赞同可以按照1/550来进行计算。
其实我没有太看懂朱的这篇博客,是否前后矛盾呢?在设计原则部分,他说应该位移应该按照框架剪力墙确定,但是在后面的原因分析中,位移角又都仅是按1/550来考虑的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    框架这个问题我找到答案了,抗震规范的6.1.3条的条文说明第337页的最后几行,”...仍然属于框架结构范畴,但层间位移角限值需按底层框架部分承担倾覆力矩的大小,在框架结构和框架-抗震墙结构两者的层间位移角限值之间偏于安全内插。
    2017-03-14 08:41:14

    回复 举报
    赞同1
  • 海思飘柔
    海思飘柔 板凳

    十分感谢,解决大问题了,谢谢

    2019-11-27 15:06:27

    回复 举报
    赞同0