异形桩基承台设计在施工的一多层建筑,采用静压预应力管桩基础,桩径400,单桩承载力特征值为1000kN,在施工一个三桩承台桩基础时,遇到孤石,经开挖查看,孤石顶标高约为-3.0米,直径也比较大。我作为设计代表,施工单位请设计出方案,当时我提出两个方案:(1)把孤石清除;(2)如果孤石实在难以清理,如果旁边有位置可以稍微移动一下桩位,但是移位需征得设计同意。 中间也没有收到反馈消息,过了一周时间,去现场工代时,施工单位告诉我说孤石问题处理了,我问怎么处理了,然后告诉我,一根桩偏轴3米,一根桩偏轴2.2米,晕,偏了这么远,我问施工单位怎么没征求设计意见,然后告诉我和监理说了,桩位如图所示。