
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
电动机估算电流配电动机估算电流配接触器、断路器、热继电器对照表电动机功率(KW)换算电流(A),这 个问题在网上看到很多朋友都在问,今天我们就整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择和断路器及热继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的[url=]断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yuhen1984
沙发
niziqian007 发表于 2016-8-26 14:40 你的这种做法确实要不得,小作坊凑合用还可以,正规企业里面的生产流程是绝对不能这么将就的。原因:两个 …谢谢指点!你的意思就是说长期运行后,由于频繁操作以及接点氧化情况不一致,有可能导致两路的电阻值不一致,至使电流分配不均,我明白了,谢谢指教!也就是说风机暂时应该可以连续运转,而且热继能起到保护风机的作用,风机不至于烧坏。对吗?我的目的就达到了。我们确实是小作坊,为了节省成本只能这样,身不由己啊!
2016-08-26 14:59:26
赞同0
-
niziqian007
板凳
yuhen1984 发表于 2016-8-26 14:10 谢谢您的点评,不过我有一些不成熟的小建议,不吐不快!1,现在不是设计阶段,若是设计阶段肯定不采用这 …你的这种做法确实要不得,小作坊凑合用还可以,正规企业里面的生产流程是绝对不能这么将就的。原因:两个或三个支路并联后,每个支路分配的电流多少和各个支路的电阻有关系,你能保证每次启动后接触器节点压力都一样吗?你能保证运行时间长了每个节点的氧化情况一样吗?等等,这些情况都会影响支路电阻。所以,临时将就可以,长期不好。个人观点,不喜勿喷!
2016-08-26 14:40:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报