土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室照明用的双电源切换箱

配电室照明用的双电源切换箱

发布于:2016-08-03 17:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑

配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里面,距离前一级保护也不远,还有必要加个隔离或者断路器吗?哪里有双电源切换箱的设计规范啊?


IMG_20160804_175951.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yangjier007
    yangjier007 沙发
    前级加隔离是为了检修,一般不加断路器。
    2016-10-15 09:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • 随波逐流1992
    上个图吧,双电源上端难道不是两路吗,好想知道他是在哪儿加的这个开关。
    2016-08-03 18:52:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防应急照明强起的问题

哪位大神给解释一下,如下图绿色虚线框中所示,为啥强起接触器电源要接在断路器下侧,而不是在断路器上侧,那如果断路器跳闸,强起接触器如何起到强起应急照明的功能呢?

回帖成功

经验值 +10