土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求高手帮忙零地电压高的问题

求高手帮忙零地电压高的问题

发布于:2016-07-30 18:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ图片20160730175810.jpg







怎么可以降低零地间的电压?

QQ图片20160730175810.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    谢谢分享,学习一下!
    2016-08-05 15:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    古风歌 发表于 2016-8-4 23:00 1.地线的电阻很小只有0.82.N线的确带有电流,我们用的是4+1的电缆线,是三相变单相的,N线应该会有电流 …说明你的N线接触电阻较大,电流在上面的压降就大了。重复接地可以是N线电流通过大地分流,电压降也就小了一些。但是现在认为电流通过大地会产生空气击穿现象,造成地下构筑氧化,易燃物质燃烧,电火花引起电磁干扰。其他问题不大。
    2016-08-05 15:04:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手指教

怎么解决零地电压偏高,正常有9v,偶尔有40v,请高手帮忙指点

回帖成功

经验值 +10