土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消火栓的一点小疑问

关于室外消火栓的一点小疑问

发布于:2016-07-29 11:18:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。

2.png

那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!

问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!

2.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 墨言君心
    墨言君心 沙发
    waterwold 发表于 2016-8-1 09:06 能讲一下吗。我不太懂哎。如果流量满足管道流速,是不是就不等于10L/S或15L/S了,不等于的话是大于吧?也 …你的问题我也不太清楚,我就说说我的理解吧。水泵接合器的用水量即为10~15L/S,这是规范规定,也就是在这个数值之中,根据Q=A*V,知道管道流量,管径,从而推算出管道流速,满足消防给水的管道流速不宜大于2.5m/S的要求即可。比如:室外消防用水量为30L/S,1)选择3套DN100室外水泵接合器,那么管道流速V=1.27m/S,满足要求;2)选择2套DN150室外水泵接合器,那么管道流速V=0.85m/S,亦满足要求。我的理解就是这样啦。如果还有其他问题,也可以问问其他大神。
    2016-08-01 09:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 板凳
    利娜 发表于 2016-7-30 13:31 嗯嗯 是的 我后来也意识到这个问题了 是我把概念搞混了 谢谢大神能讲一下吗。我不太懂哎。如果流量满足管道流速,是不是就不等于10L/S或15L/S了,不等于的话是大于吧?也就是10或15是下限了?那有没有上限呢?我感觉扬程相同下,管径大流量小,所以可能存在对应的关系,只不过和你说的相反。不太懂,希望解释一下
    2016-08-01 09:06:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转输水箱水位控制方法

请教:超高层建筑需要设60方转输水箱。水箱平时由生活水系统供水还是由地下室消防泵补水?消防时转输水箱的水位如何控制,溢水出路?

回帖成功

经验值 +10