土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 转输水箱水位控制方法

转输水箱水位控制方法

发布于:2016-07-29 09:56:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:超高层建筑需要设60方转输水箱。水箱平时由生活水系统供水还是由地下室消防泵补水?消防时转输水箱的水位如何控制,溢水出路?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 北城烟雨
    北城烟雨 沙发
    那就请懂的人多多回答。
    2016-08-08 13:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    不懂的人,千万别积极发言。浪费资源、浪费时间,还误导年轻人。
    转输水箱可以是自来水补水。关于泵启动控制:给电提条件(只讨论转输泵以上用户着火)当系统接到压力开关或流量开关信号后,首先启动转输泵,然后启动加压泵(二次泵),时间很短(以秒计)。转输水箱设溢流必不可少。停泵手动控制。
    2016-08-08 10:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对《喷规》配水支管、配水管控制标准喷头数的疑问?

《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求: 8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定: 但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。

回帖成功

经验值 +10