对《喷规》配水支管、配水管控制标准喷头数的疑问?

发布于:2016-07-26 22:45:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求:

8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:
11.jpg

但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。

请各位大神能够解惑一下,我是在上面地方出现了错误 ?

11.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • yangj
    yangj 沙发
    规范规定的喷头数只是个推荐及最低控制要求。实际设计要按最不利作用面积内逐点计算的。控制配水的均匀及喷水强度。有些设计院连管径都不标,列个表说按规范执行,这是不对的。特别是车库,如果末端平面不规则,管网又布置不均衡,则管网起端(水流指示器处)其设计流量及压力就有点不靠谱的。
    2016-08-04 16:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • lhg180
    lhg180 板凳
    天天在用这个东西,从来没注意到这个问题,向各位学习了!
    2016-08-03 09:07:03

    回复 举报
    赞同0