土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙分析一下这是怎么引起的。

请帮忙分析一下这是怎么引起的。

发布于:2016-07-25 10:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请帮忙分析一下这是怎么引起的。负荷开关与熔断器没有动作。柜子烧的严重。

IMG_20160614_121550.jpg


IMG_20160614_121555.jpg


IMG_20160614_122130.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 认真的逗娇娇

    我在现场也见过这种情况!熔断器不会保护动作,质量有问题!
    2016-07-27 08:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    路过 学习了
    2016-07-26 21:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急电源不同工作切换方式优劣对比浅谈

首端切换:消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,会合受电,并以放射式向消防用电设置装备部署供电。柴油发电机组向应急母线提提供急电源。应急母线则以一条单独馈线经主动开关(称联结开关)与主电源变电所低压母线相毗连。正常环境下,该主动开关是闭合的,消防用电设置装备部署经应急母线由主电源供电。当主电源出现妨碍或因火警而断开时,主电源低压母线失电, 联结开关经延时后主动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目标,包管了消防用电设置装备部署的可靠供电。

回帖成功